Estou com o mesmo problema, ao chegar a temperatura desejada ele continua pulsando, com isso aumenta a temperatura mais uns graus e depois desliga a resistência e a temperatura vai caindo aos poucos até a temp. alvo...

Não tenho a menor idéia de como corrigir isso
Acio
Estou com o mesmo problema, ao chegar a temperatura desejada ele continua pulsando, com isso aumenta a temperatura mais uns graus e depois desliga a resistência e a temperatura vai caindo aos poucos até a temp. alvo...

Não tenho a menor idéia de como corrigir isso
 
no Rex uso o sendor tipo K

nao tem como ser erro no termometro analógico, pois fiz comparação com um de aquario um espeto e com o termostato Fullgauge Mt512HP eles dão a temperatura semelhante somente os das china esta medição erada.
Sinceramente larguei de usar esses PID de fora, estou usando somente nacionais consegui montar até alarme de final de processo. montei um BIAB com patamares, alarme de fim de processo e tudo mais...
 
bom dia, que tipo de sensor esta usando
eu nunca tive esse tipo de problemas, o do rex com o do stc apresentam o mesmo valor de erro?
pensou na hipótese do erro ser no seu termômetro?
Sinceramente larguei de usar esses PID de fora, estou usando somente nacionais consegui montar até alarme de final de processo. montei um BIAB com patamares, alarme de fim de processo e tudo mais...
 
Sinceramente larguei de usar esses PID de fora, estou usando somente nacionais consegui montar até alarme de final de processo. montei um BIAB com patamares, alarme de fim de processo e tudo mais...

 
Olá pessoal... estou vendo que os cervejeiros aqui tem muita experiência com o REXc100... o meu chegou recentemente e fiz um teste com ele na brassagem de sábado. Eis meu problema para ver se podem me auxiliar.
Eu montei um pequeno painel de controle onde eu aciono minha resistencia de 7500W com 2 disjuntores:

1º Disjuntor > Aciona o PID + Rele SSR - para as rampas
2º Disjuntor > Aciona a mesma resistência ligada a um DIMMER para fervura (neste caso eu desligo o disjuntor 1)

meu problema é, no segundo disjuntor eu consigo usar a potencia máxima da resistência mas quando estou usando o 1º disjuntor junto com o PID e SSR, a resistência não aquece em sua totalidade de força. Com isso eu ficava esperando chegar na temperatura da rampa e demorava muito. A solução de imediato era desligar o Disj 1 e ligar o 2 usando o dimmer na potencia máxima e ir monitorando a temperatura.

Existe alguma configuração do REX para que use a potencia máxima da resistência?

Muito obrigado a todos.
 
Olá pessoal... estou vendo que os cervejeiros aqui tem muita experiência com o REXc100... o meu chegou recentemente e fiz um teste com ele na brassagem de sábado. Eis meu problema para ver se podem me auxiliar.
Eu montei um pequeno painel de controle onde eu aciono minha resistencia de 7500W com 2 disjuntores:

1º Disjuntor > Aciona o PID + Rele SSR - para as rampas
2º Disjuntor > Aciona a mesma resistência ligada a um DIMMER para fervura (neste caso eu desligo o disjuntor 1)

meu problema é, no segundo disjuntor eu consigo usar a potencia máxima da resistência mas quando estou usando o 1º disjuntor junto com o PID e SSR, a resistência não aquece em sua totalidade de força. Com isso eu ficava esperando chegar na temperatura da rampa e demorava muito. A solução de imediato era desligar o Disj 1 e ligar o 2 usando o dimmer na potencia máxima e ir monitorando a temperatura.

Existe alguma configuração do REX para que use a potencia máxima da resistência?

Muito obrigado a todos.

o rex é umpid, ele vai tentar buscar o valor de sp que vc colocar, vc fez autotune nele? outra coisa quando usa ssr voce tem que diminuir o tempo de ciclo dele, do mais ele nao controla potencia como alguns pids da novus por exemplo,
 
opa @PauloPRO , obrigado pela ajuda... não fiz o autotune, até vi alguns posts aqui e vou tentar fazer então...rs. Sou extremamente leigo neste assunto.
No caso, como faço para diminuir o tempo de ciclo do SSR?

Mais uma vez obrigado.
 
dei uma olhada rapida, funciona, mas eu trocria os dois disjuntores que vc colocou pra alternar mostura e fervura por uma chave de 3 posições
Nossa! Valeu Paulo! Não tinha pensado nessa possibilidade..... A vantagem de postar aqui é justamente isso... Outras pessoas conseguem pensar fora da caixa de coisas que as vezes ta na nossa cara e não percebemos! 👍😉
 
Nossa! Valeu Paulo! Não tinha pensado nessa possibilidade..... A vantagem de postar aqui é justamente isso... Outras pessoas conseguem pensar fora da caixa de coisas que as vezes ta na nossa cara e não percebemos! 👍😉
imagina, pra bomba eu tbm usaria uma chave de duas posições, deixaria apenas um disjuntor geral e no maximo um pra resistencia, boa sorte ai
 
imagina, pra bomba eu tbm usaria uma chave de duas posições, deixaria apenas um disjuntor geral e no maximo um pra resistencia, boa sorte ai
Já até modifiquei para visualizar a ideia!
acho que agora vai! 🙏 :)
ESQUEMA ELETRICO.jpg
 
Boa noite. Desculpem reativar este tópico, mas não encontrei a resposta no fórum.
Comprei o REX C-100 do aliexpress, e o mesmo veio com o sensor térmico tipo k.
Que tipo de poço térmico vocês usam com este poço térmico? Tenho um de 100mm, sem rosca interna, já vi que o sensor não fica firme nele.
O ideal seria um que tivesse uma rosca interna de 4mm, mas não vi nenhum modelo parecido.
 
Boa noite. Desculpem reativar este tópico, mas não encontrei a resposta no fórum.
Comprei o REX C-100 do aliexpress, e o mesmo veio com o sensor térmico tipo k.
Que tipo de poço térmico vocês usam com este poço térmico? Tenho um de 100mm, sem rosca interna, já vi que o sensor não fica firme nele.
O ideal seria um que tivesse uma rosca interna de 4mm, mas não vi nenhum modelo parecido.
Eu troquei o sensor pelo PT100. Instalei na entrada da bomba com T de inox.

R$ 68,44 27%de desconto | 2020 nova rtd pt100 sensor de temperatura sonda l 5cm 1/2 "npt rosca com destacável conector
https://a.aliexpress.com/_mOtyNVa
 
Boa noite. Desculpem reativar este tópico, mas não encontrei a resposta no fórum.
Comprei o REX C-100 do aliexpress, e o mesmo veio com o sensor térmico tipo k.
Que tipo de poço térmico vocês usam com este poço térmico? Tenho um de 100mm, sem rosca interna, já vi que o sensor não fica firme nele.
O ideal seria um que tivesse uma rosca interna de 4mm, mas não vi nenhum modelo parecido.

Tarde!
Eu troquei meu sensor justamente pelo mesmo problema,
essa "porca" que vem, não tem como remover, e a rosca não encaixa no poço termométrico que eu já possuía.

Acabei comprando um sensor novo:
https://produto.mercadolivre.com.br...mperatura-pt100-3-fios-2mt-50350-c-5x30mm-_JM
 
Fala pessoal, beleza?
To com um REX C100 e estou com 2 problemas

Quando tento colocar os códigos para mudar do padrão de sensor K para J, eu coloco o código para liberar a configuração e quando saio da tela ao invés de ficar o código de liberação, ele volta pro padrão e não consigo tirar do padrão K

Eu estou usando um sensor J e na tela ele mede só temperatura sem os valores decimais, por exemplo ao invés de medir 67,5ºC ele mede só como 67ºC, tem alguma configuração que consigo mudar isso?

Eu queria poder corrigir a temperatura, cada sensor está com uma temperatura diferente, acredito que por conta de ser diferentes fornecedores dos sensores, como que eu compenso a leitura ?
 
Fala pessoal, beleza?
To com um REX C100 e estou com 2 problemas

Quando tento colocar os códigos para mudar do padrão de sensor K para J, eu coloco o código para liberar a configuração e quando saio da tela ao invés de ficar o código de liberação, ele volta pro padrão e não consigo tirar do padrão K

Eu estou usando um sensor J e na tela ele mede só temperatura sem os valores decimais, por exemplo ao invés de medir 67,5ºC ele mede só como 67ºC, tem alguma configuração que consigo mudar isso?

Eu queria poder corrigir a temperatura, cada sensor está com uma temperatura diferente, acredito que por conta de ser diferentes fornecedores dos sensores, como que eu compenso a leitura ?

Tarde!
Caso ainda não tenha feito, tente o seguinte:
- Para habilitar as demais configs, primeiro você precisa setar a config "Lck" para 1000
Segure o [Set] por uns 3 a 5 segundos, quando aparecer " AL1" vc vai apertando o set até "Lck" (deve ser a ultima opção), ai você aperta a tecla da esquerda [<] até o primeiro dígito e mude-o para 1

- Depois disso, você vai segurar [Set]+[<] juntos por uns 3 segundos até aparecer "COD"
- Pressione o "Set" até "SL1" que é onde você configura o sensor.
Pelo manual o sensor "J" tem que ficar: 0001
(0000 sensor K; 1000 sensor pt100)

- Depois que alterar segure [Set]+[<] juntos de novo para gravar.

Creio que as medições não estão certas por está configurado tipo de sensores diferentes.
Espero ajudar.
Valeus!
 
Tarde!
Caso ainda não tenha feito, tente o seguinte:
- Para habilitar as demais configs, primeiro você precisa setar a config "Lck" para 1000
Segure o [Set] por uns 3 a 5 segundos, quando aparecer " AL1" vc vai apertando o set até "Lck" (deve ser a ultima opção), ai você aperta a tecla da esquerda [<] até o primeiro dígito e mude-o para 1

- Depois disso, você vai segurar [Set]+[<] juntos por uns 3 segundos até aparecer "COD"
- Pressione o "Set" até "SL1" que é onde você configura o sensor.
Pelo manual o sensor "J" tem que ficar: 0001
(0000 sensor K; 1000 sensor pt100)

- Depois que alterar segure [Set]+[<] juntos de novo para gravar.

Creio que as medições não estão certas por está configurado tipo de sensores diferentes.
Espero ajudar.
Valeus!


Vlw pela ajuda Daniel, to conseguinda entender melhor o sistema.
E como eu faço para corrigir a temperatura? Um termometro mostra 27 e outro 28 mesmo encostados, como faço para compensar essa diferença?
 