Estou fazendo um upgrade no meu sistema e trocando os termômetros de aço por sensores DS18B20 instalados na panela com poço termométrico.
Já li algunas coisas sobre aplicar pasta térmica para aumentar a superfície de contato e troca de calor. Não cheguei a fazer ainda, mas no momento além do delay estou com uma diferença na leitura.
Diferença entre sensor dentro do poço e dentro da água:
A diferença de leitura dos sensor que está dentro do poço, para o sensor que está jogado dentro da panela chega a 3ºC as vezes. E o delay para estabilização da temperatura é de uns 3 minutos.
Fora do poço a temperatura dos sensores é a mesma, logo não são os sensores que estão descalibrados.
Sensor dentro do Poço:
Sensor jogado dentro da panela:
Já vi algumas instalações destes sensores DS18B20 usando porcas de compressão e sem poço. Também já vi instações que não usaram os sensores a prova da água para eliminar uma camada de metal.
Gostaria de ouvir as sugestões de vocês...
Abraço!
Já li algunas coisas sobre aplicar pasta térmica para aumentar a superfície de contato e troca de calor. Não cheguei a fazer ainda, mas no momento além do delay estou com uma diferença na leitura.
Diferença entre sensor dentro do poço e dentro da água:
A diferença de leitura dos sensor que está dentro do poço, para o sensor que está jogado dentro da panela chega a 3ºC as vezes. E o delay para estabilização da temperatura é de uns 3 minutos.
Fora do poço a temperatura dos sensores é a mesma, logo não são os sensores que estão descalibrados.
Sensor dentro do Poço:
Sensor jogado dentro da panela:
Já vi algumas instalações destes sensores DS18B20 usando porcas de compressão e sem poço. Também já vi instações que não usaram os sensores a prova da água para eliminar uma camada de metal.
Gostaria de ouvir as sugestões de vocês...