pessoal, alguém usa o Controlador MT512E da Full Gauge?
Tô tendo dificuldade com a configuração...

Para efeitos de teste, coloquei o sensor dentro de uma garrafa de água e acompanhar o acionamento e desligamento do motor da geladeira...
o setpoint ta em 4°C... só que ela tá desligando a 3°C e religando a 5°C... a histerese tá configurada pra 1°C, e o tempo de saída desligada tá setada em NO... preciso configurar o tempo de saída ligada pra NO tbm?
(Por padrao ele é configurada em 20 min.... mas ela passa mais de 2 hrs o ciclo então creio que não haveria necessidade)
Alguém pode me ajudar?
 
pessoal, alguém usa o Controlador MT512E da Full Gauge?
Tô tendo dificuldade com a configuração...

Para efeitos de teste, coloquei o sensor dentro de uma garrafa de água e acompanhar o acionamento e desligamento do motor da geladeira...
o setpoint ta em 4°C... só que ela tá desligando a 3°C e religando a 5°C... a histerese tá configurada pra 1°C, e o tempo de saída desligada tá setada em NO... preciso configurar o tempo de saída ligada pra NO tbm?
(Por padrao ele é configurada em 20 min.... mas ela passa mais de 2 hrs o ciclo então creio que não haveria necessidade)
Alguém pode me ajudar?

Ta funcionando exatamente como configurou. Se a histerese ta programada pra 1 grau, ele vai desligar quanto tiver um grau a menos que o programado e vai ligar quando tiver um grau a mais que o programado:

4 - 1 = 3
4 + 1 = 5

O que fazer então é diminuir a histerese, eu consegui um resultado bom a 0.2 grau, tem gente que consegue até 0.1 grau.
 
Ta funcionando exatamente como configurou. Se a histerese ta programada pra 1 grau, ele vai desligar quanto tiver um grau a menos que o programado e vai ligar quando tiver um grau a mais que o programado:

4 - 1 = 3
4 + 1 = 5

O que fazer então é diminuir a histerese, eu consegui um resultado bom a 0.2 grau, tem gente que consegue até 0.1 grau.


Fagner, até tentei isso tbm, mas a danada continuava a descer ainda a temperatura....

Aí ontem eu fui la loja que comprei o controlador, e o gerente me disse que o 'tempo de saída desligada' e o 'tempo de saida ligada' poderia deixar em NO, que ele estava segurando o tempo após e antes de desligar o rele....
Sobre a histerese, ele me disse que estava correto, no caso de refrigeração, a histerese é só a temperatura maior, reduzir do limite ele desconsidera....

agora ta funcionando certinho...

Valeu pelo auxílio....
 
Fagner, até tentei isso tbm, mas a danada continuava a descer ainda a temperatura....

Aí ontem eu fui la loja que comprei o controlador, e o gerente me disse que o 'tempo de saída desligada' e o 'tempo de saida ligada' poderia deixar em NO, que ele estava segurando o tempo após e antes de desligar o rele....
Sobre a histerese, ele me disse que estava correto, no caso de refrigeração, a histerese é só a temperatura maior, reduzir do limite ele desconsidera....

agora ta funcionando certinho...

Valeu pelo auxílio....

sim, esse tempo de saida ligada e desligada pode ser 0.

Mas coloca a histerese em 0.2 por aí. Deixar em um grau é muita variação pra tua levedura
 
sim, esse tempo de saida ligada e desligada pode ser 0.

Mas coloca a histerese em 0.2 por aí. Deixar em um grau é muita variação pra tua levedura
Valeu, Fagner...
Vou testar hj isso...
Obrigado pelo auxílio.
 
sim, esse tempo de saida ligada e desligada pode ser 0.

Mas coloca a histerese em 0.2 por aí. Deixar em um grau é muita variação pra tua levedura

Eu tenho um desse e estou com muita dúvida na histerese. Existe um limite para não sobrecarregar o compressor? Como avalio se deixar em 0.2 não está forçando o frigobar?

Eu tenho um frigobar de 120l da Consul e estou deixando com histerese de 1 grau, aparentemente ele não liga e desliga muitas vezes.

Mandei um email para a FullGauge e me responderam que deveria ver com a empresa do equipamento de refrigeração. Tentei contato, sem sucesso.

Abs
 
Eu tenho um desse e estou com muita dúvida na histerese. Existe um limite para não sobrecarregar o compressor? Como avalio se deixar em 0.2 não está forçando o frigobar?

Eu tenho um frigobar de 120l da Consul e estou deixando com histerese de 1 grau, aparentemente ele não liga e desliga muitas vezes.

Mandei um email para a FullGauge e me responderam que deveria ver com a empresa do equipamento de refrigeração. Tentei contato, sem sucesso.

Abs
Saba, li em algum lugar mas não me lembro onde [emoji16] , que os gases levam cerca de 4 minutos pra acomodar de volta após o desligamento...
Acho q é a questão dos tempos de saída ligado e desligado na configuração do controlador....

Fiz como o Fagner citou, baixei a histerese, só que para 0.5... tá indo muito bem a variação de temperatura....

Outra coisa é verificar a vedação das portas pra não ficar perdendo temperatura sem motivos...

Se não estiver com nada fermentando no frigobar, aproveite pra testar como estou fazendo. ...

Abraço
 
essa variação pode ser mínima (0.2) quando você tem o controle de temperatura adequado. Quando você controla a temperatura do líquido, com sensor em poço termométrico ou colado na parede, a velocidade com que varia a temperatura é muito baixa. Por exemplo se você faz 20l, demora alguma hora pra baixar 18 graus pra 17.9, a inércia térmica é grande com volumes de liquidos altos. Agora se seu sensor está solto na geladeira (errado), aí varia muito mesmo, é só abrir a geladeira que já cai vários graus.

Então o ideal é deixar no mínimo possível sem causar um liga desliga frenético do refrigerador, no meu caso foi 0.2 pq o sensor ainda sofre um pouco com o ar do ambiente (quero melhorar), nessa condição ele passa hora sem ligar novamente.
 
essa variação pode ser mínima (0.2) quando você tem o controle de temperatura adequado. Quando você controla a temperatura do líquido, com sensor em poço termométrico ou colado na parede, a velocidade com que varia a temperatura é muito baixa. Por exemplo se você faz 20l, demora alguma hora pra baixar 18 graus pra 17.9, a inércia térmica é grande com volumes de liquidos altos. Agora se seu sensor está solto na geladeira (errado), aí varia muito mesmo, é só abrir a geladeira que já cai vários graus.

Então o ideal é deixar no mínimo possível sem causar um liga desliga frenético do refrigerador, no meu caso foi 0.2 pq o sensor ainda sofre um pouco com o ar do ambiente (quero melhorar), nessa condição ele passa hora sem ligar novamente.
Sim...
Já fiz uma placa de isopor que vai ficar sobre o o sensor colado a meia altura do luquido no fermentador....
Deixei essa placa de isopor grossa, com a curvatura do balde e vou passar fita crepe grossa pra segurar e ajudar a isolar...
Vou testar essa variação de 0.2° hj...

Valeu, Fagner. ..
 
Pessoal, ajuda!!
Nao estou conseguindo alterar os parametros do meu controlador.
Quando entro na função F1 aparece apenas um digito para eu colocar o codigo de acesso, que são três. É isto mesmo?
Gostaria de desligar as funções de controle, mas não consigo alterar o parametro...
Não consigo alterar o valor da histerese..
Acho que deve ser alguma configuração inicial que não descobri qual é...
Alguem poderia me dar uma ajuda?
 
Pessoal, ajuda!!
Nao estou conseguindo alterar os parametros do meu controlador.
Quando entro na função F1 aparece apenas um digito para eu colocar o codigo de acesso, que são três. É isto mesmo?
Gostaria de desligar as funções de controle, mas não consigo alterar o parametro...
Não consigo alterar o valor da histerese..
Acho que deve ser alguma configuração inicial que não descobri qual é...
Alguem poderia me dar uma ajuda?
É só continuar apertando a seta pra cima até chegar no 123. Depois pressione o set e acesse as demais funções.
 
Boa noite!
Comprei um controlador FullGauge MT512e, fiz a configuração, mas quando chega no setpoint desliga a geladeira, religa de acordo com os parâmetros, mas será que tem jeito de não cortar a energia por completo da geladeira.
É uma geladeira duplex da Eletrolux D46.
Será que alguém pode por favor me ajudar?
Obrigado
 
Back