Olá pessoal,
Estou tendo pela primeira vez uma situação estranha com um tic17, queria saber se fiz alguma besteira.
É o seguinte, tá programado pra ligar em 18,2ºC e desligar em 18ºC, quando ele chega em 18,2ºC ele abre e imediatamente fecha o relé, assim, a geladeira liga e desliga instantaneamente. Ele permanece em 18,2ºC até o tempo do delay zerar, então a geladeira volta a ligar novamente e dai tudo normal.
Já conferi a programação e está dentro do padrão que sempre faço, df de 0,2ºC, delay de 900 segundos, lo = 18ºC e hi = 18,2ºC set point 18ºC.
Estou com receio desses intervalos muito curtos entre ligar e desligar danificarem o compressor.
Alguma ideia?