Boa tarde!

Meu controlador é o Tic17 rgti.

To montando um Herms e me deparei com esse problema.
Quero ligar uma resistencia de 5500w e 127v no tic.

Isso vai me dar uma amperagem de 43a. O tic suporta ate 16a.

Tem solução sem ter que diminuir a potencia da resistencia ou aumentar a tensão?

Desde já agradeço galera!
 
Ou contatora, ou relé de estado sólido, ou bolar um esquema com TRIAC, etc. Direto no controlador isso aí nem pensar.
 
Beleza. Pesquisei a respeito da contatora. Porém fiquei com bastante dúvidas sobre a instalação. Não to afim de chamar técnico e marchar em 80 pila pra instalar. Vi aqui no fórum um esquema de instalação, porém não entendi.
Alguém tem algum esqueminha em que um leigo possa ler e instalar?

Obrigado!
 
Pessoal,

Procurando esquema de instalação da contatora achei esse esquema muito simples de entender! Acho que pode ajudar muita gente que tem a mesma dúvida aqui no fórum! No esquema onde diz chiller, é só substituir por resistência!

Lembrado que esse esquema é para 110v-127v!

http://i93.photobucket.com/albums/l46/tembler/contatora_zps7544e6ea.jpg

Abaixo segue um esquema de instalação do Tic.

http://www.hominilupulo.com.br/cervejas-caseiras/como-instalar-o-termostato-full-gauge-tic-17/

Alguém tem alguma crítica quanto ao esquema da contatora?

Abraço!
 
Pessoal,

Procurando esquema de instalação da contatora achei esse esquema muito simples de entender! Acho que pode ajudar muita gente que tem a mesma dúvida aqui no fórum! No esquema onde diz chiller, é só substituir por resistência!

Lembrado que esse esquema é para 110v-127v!

http://i93.photobucket.com/albums/l46/tembler/contatora_zps7544e6ea.jpg

Abaixo segue um esquema de instalação do Tic.




http://www.hominilupulo.com.br/cervejas-caseiras/como-instalar-o-termostato-full-gauge-tic-17/

Alguém tem alguma crítica quanto ao esquema da contatora?

Abraço!

Algum esquema com a instalação do termostato com o relé
 
Amigo,

1) Manda um email pra Full Gauge e pede o esquema pra ligar o TIC17 em uma resistência 110v utilizando contatora. Eles respondem rapidamente. Eu tenho o esquema 220v apenas.

2) Quanto à ligação, não tem muito erro. Só usar fios dimensionados corretamente da contatora pra resistência que vai dar certo.

3) Procure marcas "paralelas". 250,00 é bem caro e não precisa de uma contatora sofisticada nem nada (não são necessários muitos contatos auxiliares etc.).

Boa sorte. Isso é uma mão na roda.
 
Amigo,

1) Manda um email pra Full Gauge e pede o esquema pra ligar o TIC17 em uma resistência 110v utilizando contatora. Eles respondem rapidamente. Eu tenho o esquema 220v apenas.

2) Quanto à ligação, não tem muito erro. Só usar fios dimensionados corretamente da contatora pra resistência que vai dar certo.

3) Procure marcas "paralelas". 250,00 é bem caro e não precisa de uma contatora sofisticada nem nada (não são necessários muitos contatos auxiliares etc.).

Boa sorte. Isso é uma mão na roda.

Nesse caso não tem nenhuma diferença ligar resistência 220 e 110.
 
Bom, achei que tinha. Não entendo muito.

De qualquer forma, segue anexo o esquema fornecido pela própria Full Gauge para 220v.
 

Attachments

  • TIC-17 RGTi CONTATORA 220V.jpg
    TIC-17 RGTi CONTATORA 220V.jpg
    45.6 KB · Views: 435
Eu fiz a ligação de acionamento do SSR 40A com uma fonte de 12v associado a um um cooler 12v com o dissipador de calor de uma placa mãe que estava encostada. Além disso, adicionei no circuito um dimmer 30A para regular a potencia da resistência de 5000w durante a fervura. Segue o esquema. Obs.: Sem problemas de aquecimento do SSR. A fiação para a resistencia foi de 4mm, e da fonte1mm. A fiação do cooler foi a original dele mesmo.
 

Attachments

  • TIC-17 RGTi SSR 220V.jpg
    TIC-17 RGTi SSR 220V.jpg
    90 KB · Views: 2,648
Aproveitando este tópico sobre instalação no TIC17, tenho uma resistência de 3500w em 220v. Vai chegar bem próximo aos 16a do TIC, tem algum perigo de queimar ou algo assim?
 
Há ... Eu não forçaria o contato do TIC ao extremo. O ideal nesses casos seria utilizar um rele auxiliar para acionar a resistência. No exemplo acima foi utilizado o SSR, mas também podem ser utilizadas contactoras (até acho que são mais indicadas para essa aplicação que os SSR , mas acho que isso é assunto para outro post)

Usei esse modelo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697451079-contator-bipolar-jng-hx20-32-32a-220v-_JM

Ps: Não comprei deste anúncio.
 
Cara, não gostei de usar o TIC pra isso.... ele não ter o controle diferencial e por pulsos de energia, faz com que a oscilação seja mto grande.... Ele liga, e desliga quando vc designar, mas continua aquecendo e as vezes passa da temperatura. Se conseguir operar me conta como fez que tenho alguns TICs em casa pra usar pra isso
 
Pessoal,

Procurando esquema de instalação da contatora achei esse esquema muito simples de entender! Acho que pode ajudar muita gente que tem a mesma dúvida aqui no fórum! No esquema onde diz chiller, é só substituir por resistência!

Lembrado que esse esquema é para 110v-127v!

http://i93.photobucket.com/albums/l46/tembler/contatora_zps7544e6ea.jpg

Abaixo segue um esquema de instalação do Tic.

http://www.hominilupulo.com.br/cervejas-caseiras/como-instalar-o-termostato-full-gauge-tic-17/

Alguém tem alguma crítica quanto ao esquema da contatora?

Abraço!
Amigo, tem usado com sucesso esse esquema?

Aqui uso uma resistência de 4500w 127v ligada direto em um dijuntor de 50A.

Queria automatizar o mash e gostaria muito de seu feedback.

Atualmente uso BIAB, sem rampas de temperatura. Estou pensando em fazer um upgrade no equipamento comprando uma bomba para recirculacão contínua e para tanto vou precisar controlar a temperatura.

Caso alguém use este esquema fiquem a vontade em responder.

Abraços.
Algum esquema com a instalação do termostato com o relé


Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
 