Olá a tod@s.

Tenho um painel elétrico com 2 controladores PID - Rex C100, com termoresistencia Pt100.

Para ter mobilidade nas panelas, ou o próprio painel, estou avaliando utilizar os terminais XLR para as conexões dos cabos ao controlador.

Comprei as conexões é um cabo de áudio para fazer a conexão do socket XLR no conector. Após comprar fiquei em dúvida se esse cabo é o adequado para a conexão (ele possui apenas dois fios e o terceiro é feito da malha protetora do cabo).

Não consegui achar na internet orientações de como realizar essas conexões (não de como soldar, mas de quais tipos de cabos utilizar).

Além disso, tenho outra dúvida: esse tipo de conexão pode prejudicar a sensibilidade da medição da temperatura ?

Abraço



Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
 
Olá Felipe;

Quando trabalhar com PT100 3 ou 4 fios é sempre importante quando fizer algum tipo de emenda nos fios, esses devem possuir o mesmo comprimento e a mesma bitola, pois o controlador mede a resistência de um par de fios e usa em seu algorítimo interno para o cálculo correto da temperatura que se deseja medir. Se tiver um cabo ou malha diferente dos demais vai gerar uma medição errada, pode ser mínima mas não vai estar correta.

Pode utilizar solda sem problemas, em PT100. Se for termopar são outros quinhentos...

Fonte: Téc em instrumentação ind. a quase 10 anos... rsrs

________________
Eduardo Hoffmann

Fermentando: Amercican Stout
Maturando: APA
Nos barris: APA e Blond
 
Olá Felipe;

Quando trabalhar com PT100 3 ou 4 fios é sempre importante quando fizer algum tipo de emenda nos fios, esses devem possuir o mesmo comprimento e a mesma bitola, pois o controlador mede a resistência de um par de fios e usa em seu algorítimo interno para o cálculo correto da temperatura que se deseja medir. Se tiver um cabo ou malha diferente dos demais vai gerar uma medição errada, pode ser mínima mas não vai estar correta.

Pode utilizar solda sem problemas, em PT100. Se for termopar são outros quinhentos...

Fonte: Téc em instrumentação ind. a quase 10 anos... rsrs

________________
Eduardo Hoffmann

Fermentando: Amercican Stout
Maturando: APA
Nos barris: APA e Blond

Ótimo. Grato pelo retorno.

Então a melhor opção seria cortar o fio original e fazer as emendas nos conectores?

Estava receoso em realizar o procedimento, mas vou arriscar.

Valeu
 
Ótimo. Grato pelo retorno.

Então a melhor opção seria cortar o fio original e fazer as emendas nos conectores?

Estava receoso em realizar o procedimento, mas vou arriscar.

Valeu

Isso, vai firme que não tem erro.
Para ter ideia, em alguns equipamentos de medição, a conexão do sensor com o indicador é feito com conectores Mini DIN de 4 pinos e é perfeito, conexão boa não gera acréscimo de resistência ao circuito, logo não gera erros.

Abç
 
Eu já discordo. Ano passado pensei em fazer a mesma coisa para meu sistema, conversei com fabricantes de PT100 e cheguei a conclusao que o conector XLR vai influenciar na leitura do sinal. Ele possui uma resistencia dele e a nao ser que voce mande calibrar sua pt100 com ele, a medida nao sera precisa.

As pt100 quando fornecidas para laboratorios e industria, e de alguma forma precisa de um conector, eles utilizam um conector compensando ( a maioria dos fornecedores de pt100 o fornecem). Mas, a pt100 tem que ser calibrada com ele.

No site theelectric brewery, eles usam e vendem pt100 com conector xlr, mas precisa verificar com eles se houve uma calibração ou o que eles fizeram para compensar a resistencia do conector.
 
Eu já discordo. Ano passado pensei em fazer a mesma coisa para meu sistema, conversei com fabricantes de PT100 e cheguei a conclusao que o conector XLR vai influenciar na leitura do sinal. Ele possui uma resistencia dele e a nao ser que voce mande calibrar sua pt100 com ele, a medida nao sera precisa.

As pt100 quando fornecidas para laboratorios e industria, e de alguma forma precisa de um conector, eles utilizam um conector compensando ( a maioria dos fornecedores de pt100 o fornecem). Mas, a pt100 tem que ser calibrada com ele.

No site theelectric brewery, eles usam e vendem pt100 com conector xlr, mas precisa verificar com eles se houve uma calibração ou o que eles fizeram para compensar a resistencia do conector.

Rodrigo;

Conector compensado é para termopar, é outro princípio de funcionamento (um termopar gera mV. PT100 tem em sua saída uma resistência variável com a temperatura).

Não conheço conexão XLR, mas sim, se tiver resistência vai gerar erro.
As conexões não devem mudar a resistência do circuito. Como dito antes, trabalho com padrões de referência de temperatura (exatidões da ordem de 0,01°C) que usam conexão Mini DIN ou um simples plug banana, inclusive faço manutenção e calibração acreditada pelo Inmetro (sou signatário) nesses itens e garanto que é 100% confiável.

Att

________________
Eduardo Hoffmann

Fermentando: American Stout
Maturando: APA
Nos barris: APA e Blond
 
PHP:
Rodrigo;

Conector compensado é para termopar, é outro princípio de funcionamento (um termopar gera mV. PT100 tem em sua saída uma resistência variável com a temperatura).

Não conheço conexão XLR, mas sim, se tiver resistência vai gerar erro.
As conexões não devem mudar a resistência do circuito. Como dito antes, trabalho com padrões de referência de temperatura (exatidões da ordem de 0,01°C) que usam conexão Mini DIN ou um simples plug banana, inclusive faço manutenção e calibração acreditada pelo Inmetro (sou signatário) nesses itens e garanto que é 100% confiável.

Att

________________
Eduardo Hoffmann

Fermentando: American Stout
Maturando: APA
Nos barris: APA e Blond


Eduardo,

Bacana vc mencionar isso, mas pelo menos 2 fornecedores me disseram q usa o conector compensado e isso para pt100 de 1/10 de din, inclusive disseram q fornecem para laboratórios. E são fornecedores sérios. Então fica essa dúvida, eu não sou especialista, mas acredito que esse Mini din seja tbm apropriado.

Mas eu tbm não me aventuraria fazer conexoes ou ate soldas, já que não é minha praia. Nesse mini din, precisa de solda e calibrar a pt100 depois?
 
PHP:


Eduardo,

Bacana vc mencionar isso, mas pelo menos 2 fornecedores me disseram q usa o conector compensado e isso para pt100 de 1/10 de din, inclusive disseram q fornecem para laboratórios. E são fornecedores sérios. Então fica essa dúvida, eu não sou especialista, mas acredito que esse Mini din seja tbm apropriado.

Mas eu tbm não me aventuraria fazer conexoes ou ate soldas, já que não é minha praia. Nesse mini din, precisa de solda e calibrar a pt100 depois?

Bah Rodrigo;
Me fala o nome desses fornecedores que tem conexões compensadas para PT100, assim nunca comprarei deles...

Mas sim, o Mini Din vai precisar de solda estanho entre ele e o cabo do pt100. Quanto a calibração, tanto faz, eu não tenho os meus calibrados, faço uma verificação contra um termômetro digital que tenho que sei que está medindo certo (esse é calibrado). Se necessário eu ajusto o Off Set do controlador para indicar certo e pronto. Mas se tiver condições de calibrar o conjunto é uma boa opção.

abç
 
Não conheço conexão XLR, mas sim, se tiver resistência vai gerar erro.
As conexões não devem mudar a resistência do circuito. Como dito antes, trabalho com padrões de referência de temperatura (exatidões da ordem de 0,01°C) que usam conexão Mini DIN ou um simples plug banana, inclusive faço manutenção e calibração acreditada pelo Inmetro (sou signatário) nesses itens e garanto que é 100% confiável.

Eduardo, esses mini din são muito parecidos com os conectores XLR. Encaminho foto dos que eu estou falando.
 

Attachments

  • p_conector-xlr-3.jpg
    p_conector-xlr-3.jpg
    108.6 KB · Views: 81
Eduardo, esses mini din são muito parecidos com os conectores XLR. Encaminho foto dos que eu estou falando.

Olá Felipe;

Aparentemente são parecidos, não sei como são intermante, mas se forem simples conexões elétricas sem nenhum tipo de "filtro RC" funciona de boa, pois o contato entre as duas conexões não vai adicionar uma resistência mensurável ao circuito.

Para se ter uma ideia, já montei um dispositivo onde liguei a PT100 ao controlador utilizando 'no meio do caminho' um conector DB9, esses de porta serial de computador que se compra em lojas de eletrônica para montagem em casa, o funcionamento foi perfeito.

Olha como é o mini din internamente:

MDP10SA.jpg


No caso do DB9, ficou algo parecido com esse:

images
 
Olá Felipe;

Aparentemente são parecidos, não sei como são intermante, mas se forem simples conexões elétricas sem nenhum tipo de "filtro RC" funciona de boa, pois o contato entre as duas conexões não vai adicionar uma resistência mensurável ao circuito.

Para se ter uma ideia, já montei um dispositivo onde liguei a PT100 ao controlador utilizando 'no meio do caminho' um conector DB9, esses de porta serial de computador que se compra em lojas de eletrônica para montagem em casa, o funcionamento foi perfeito.

Olha como é o mini din internamente:

MDP10SA.jpg


No caso do DB9, ficou algo parecido com esse:

images

O XLR por dentro parece bem parecido.

Não sei se possui resistencia. Vou levar em uma loja de eletrônica para isso.

Abraço
 

Attachments

  • XLR.jpg
    XLR.jpg
    204.9 KB · Views: 61
Valeu pela força Hoffman. Deu tudo certo, testei e está tudo blz.

Agora é só comemorar e brassar novas levas.


d6dde949852f425c32ad27c4d03ffa9e.jpg



Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
 