Boa tarde gente, vamos ver quem pode me ajudar. Estou montando uma nova caixa de controle para minha panela elétrica de 4000w com um tic17 e uma contatora de 25a. Tudo em 220v.

Fiz todas a ligações como indicado pela fullgauge mas não funcionou.

Segue o esquema que eles me enviaram:

ImageUploadedByTapatalk1448136611.032877.jpg

Abaixo descrição do meu processo pra ver se não tem nada errado aí no meio:


O relê não aciona.

Segue passo a passo as conexões para ver se há alguma coisa errada:

Fios pretos (neutro):

1 ligação alimentação 220v:

ImageUploadedByTapatalk1448136670.644062.jpg

2 ligação alimentação neutro tic17 slot 7:

ImageUploadedByTapatalk1448136694.489719.jpg

3 ligação alimentação neutro contatora slot A2:

ImageUploadedByTapatalk1448136732.307784.jpg

4 ligação alimentação neutro contatora slot T2:

ImageUploadedByTapatalk1448136754.669895.jpg
 
Continua

ligação alimentação fase contatora slot T1:

ImageUploadedByTapatalk1448137141.933530.jpg

6 ligação alimentação fase controlador slot 9 +jumper slot 10:

ImageUploadedByTapatalk1448136908.515526.jpg

7 ligação fase controlador slot 11 controladora slot A1

ImageUploadedByTapatalk1448137048.836622.jpg

8 ligação saída resistência fase slot L1 neutro Slot L2:

ImageUploadedByTapatalk1448137075.250030.jpg

Não sei onde está errado. A contatora tem duas entradas A1 e duas entradas A2. Devo fazer a ligação nas duas ou só em uma?
 
Tentou colocar os 220V direto na bobina, pra ver se o contator esta batendo?

Outra coisa, tem q programar direitinho do TIC17. Estou usando uma ligacao com contator para a carga, e eu estava programando o TIC17 errado, o que não ligava o meu contato auxiliar

Nao adianta programar somente o set point. Tem que programar o diferencial de temperatura para atuar o rele do TIC17.

O setpoint é o valor que o TIC17 vai desligar a geladeira (se estiver programado para refrigerar).

O diferencial é um valor ACIMA do setpoint, e esse é o parâmetro que vai ligar a geladeira (ou a bobina do seu contator.

Da uma olhada nos links abaixo:

http://www.fullgauge.com.br/manual-de-produto-31 (SECAO 7.2.1)
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=b4WW1zleaKY[/ame]
 
Muito obrigado Mateus! Era isso mesmo! Ele estava na função refrigerar e não aquecer! Valeu!
 