Estou brassando neste momento é o fio fase que sai da contatora e vai pra resistência está derretendo de leve no olhal que vai na resistência. Minha resistência e de 4000w a 220v. Utilizo fio de 4mm. Será que a resistência está em curto?

Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk
 
Estou brassando neste momento é o fio fase que sai da contatora e vai pra resistência está derretendo de leve no olhal que vai na resistência. Minha resistência e de 4000w a 220v. Utilizo fio de 4mm. Será que a resistência está em curto?

Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk
Detalhe: já troquei o fio por outro de mesma medida e tb a contatora.

Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk
 
Acho que pra essa potência deveria usar fio de 6mm
Tem como enviar foto do ocorrido.

André Wenderosck
 
Estou brassando neste momento é o fio fase que sai da contatora e vai pra resistência está derretendo de leve no olhal que vai na resistência. Minha resistência e de 4000w a 220v. Utilizo fio de 4mm. Será que a resistência está em curto?

Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk

4000/227 vai dar algo por volta de 17,63 amp. Um fio de 4mm suporta até uns 27amp. O terminal que vai no contactor pode estar frouxo gerando esse aquecimento. Dá uma verificada com mais calma se tem algo errado.
 
4000/227 vai dar algo por volta de 17,63 amp. Um fio de 4mm suporta até uns 27amp. O terminal que vai no contactor pode estar frouxo gerando esse aquecimento. Dá uma verificada com mais calma se tem algo errado.
Talvez o cabo que vai na resistência posa ter ficado um pouco frouxo. ..ainda assim, acho difícil. Na contatora tá bem firme.
4341f157f5c339424cd365a1ea41e259.jpg
cb71f58d1442c57e91866a04888b9449.jpg
f096d68d7b58b5ad09203c58b12629bf.jpg
bd90766d29b855406e93e9713bbdd0b6.jpg


Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk
 
Eu tive um problema semelhante. Minha resistência era de 5000w e o fio de 4mm² também, e começou a sair faíscas quase pegou fogo em um dos engates da resistência, além da resistência estar passando um pouco de corrente para a panela.

Consultei um eletricista e ele me disse que a resistência devia estar em curto. Troquei a resistência na loja e desde então funciona que é uma beleza, o fio mal esquenta.
 
Eu tive um problema semelhante. Minha resistência era de 5000w e o fio de 4mm² também, e começou a sair faíscas quase pegou fogo em um dos engates da resistência, além da resistência estar passando um pouco de corrente para a panela.

Consultei um eletricista e ele me disse que a resistência devia estar em curto. Troquei a resistência na loja e desde então funciona que é uma beleza, o fio mal esquenta.
Pois é João, estou suspeitando disso tb. Como disse anteriormente, os cabos estão bem conectados e um detalhe importante que você mencionou: algumas vezes vi fagulhando também, não hj, mas outras vezes.

Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk
 
Pois é João, estou suspeitando disso tb. Como disse anteriormente, os cabos estão bem conectados e um detalhe importante que você mencionou: algumas vezes vi fagulhando também, não hj, mas outras vezes.

Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk

Bom dia.
Observando as suas fotos dá para perceber que suas conexões estão todas escurecidas. Não tem como garantir que entre o terminal do fio, e o parafuso de conexão da resistência, está havendo um contato adequado.
O que ocasionou esse cozimento das conexões, foi algum aquecimento indevido originado de uma mau conexão elétrica. Isso gera aquecimento e fica com este aspecto e tende a piorar cada vez mais. Se você visualizou ela fagulhando neste local, está explicado o motivo. Conexão mau feita. Ponto.
De maneira alguma isso pode acontecer !

Na opinião, somente olhando as suas fotos, vc deveria cortar fora esse pedaço de fio comprometido, trocar os terminais de latão (use solda para garantir o contato entre o fio e o terminal), e por fim, escovar os terminais de sua resistência (porcas, parafuso, etc) até que elas fiquem novamente com aquela cor tradicional de cobre/latão , que é dourada. Só após garantido que a conexão está toda conforme (correta), vc poderá testar novamente a resistência, e creio que estará resolvido.
 
Bom dia.
Observando as suas fotos dá para perceber que suas conexões estão todas escurecidas. Não tem como garantir que entre o terminal do fio, e o parafuso de conexão da resistência, está havendo um contato adequado.
O que ocasionou esse cozimento das conexões, foi algum aquecimento indevido originado de uma mau conexão elétrica. Isso gera aquecimento e fica com este aspecto e tende a piorar cada vez mais. Se você visualizou ela fagulhando neste local, está explicado o motivo. Conexão mau feita. Ponto.
De maneira alguma isso pode acontecer !

Na opinião, somente olhando as suas fotos, vc deveria cortar fora esse pedaço de fio comprometido, trocar os terminais de latão (use solda para garantir o contato entre o fio e o terminal), e por fim, escovar os terminais de sua resistência (porcas, parafuso, etc) até que elas fiquem novamente com aquela cor tradicional de cobre/latão , que é dourada. Só após garantido que a conexão está toda conforme (correta), vc poderá testar novamente a resistência, e creio que estará resolvido.

Bom dia Sandro,

Como falei, não foi a primeira vez que ocorreu. E já fiz isso que você descreveu da outra vez. Limpei bem as conexões com palha de aço e deixei elas relativamente bem limpas, mas no meio da brassagem começou a queimar o fio da mesma forma, sendo assim não creio que seja problemas de sujidade nas conexões.
 
jcmarana, meça a corrente com alicate amperímetro. Vai ajudar em seu diagnóstico. Dei agora uma olhada em minha panela com quase dois anos de uso, e as conexões ainda estão com um bom aspecto. Abraço !
 

Attachments

  • resistência.jpg
    resistência.jpg
    96.9 KB · Views: 30
jcmarana, meça a corrente com alicate amperímetro. Vai ajudar em seu diagnóstico. Dei agora uma olhada em minha panela com quase dois anos de uso, e as conexões ainda estão com um bom aspecto. Abraço !

Blz. Vou ver se consigo arrumar um amperímetro aqui no serviço e à noite tento limpar de novo, cortar o fio, fazer as conexões e medir.

Valeu pela força.
 
Provavelmente o seu problema esta na conexão do fio com o terminal olhal, sugiro trocar o terminal e estanhar a conexão, ou usar um terminal de compressão.:mug:

Abraço!
 
Bom dia.
Observando as suas fotos dá para perceber que suas conexões estão todas escurecidas. Não tem como garantir que entre o terminal do fio, e o parafuso de conexão da resistência, está havendo um contato adequado.
O que ocasionou esse cozimento das conexões, foi algum aquecimento indevido originado de uma mau conexão elétrica. Isso gera aquecimento e fica com este aspecto e tende a piorar cada vez mais. Se você visualizou ela fagulhando neste local, está explicado o motivo. Conexão mau feita. Ponto.
De maneira alguma isso pode acontecer !

Na opinião, somente olhando as suas fotos, vc deveria cortar fora esse pedaço de fio comprometido, trocar os terminais de latão (use solda para garantir o contato entre o fio e o terminal), e por fim, escovar os terminais de sua resistência (porcas, parafuso, etc) até que elas fiquem novamente com aquela cor tradicional de cobre/latão , que é dourada. Só após garantido que a conexão está toda conforme (correta), vc poderá testar novamente a resistência, e creio que estará resolvido.

Antes de mais nada gostaria de agradecer os pitacos que vocês deram para a solução do meu problema.

Sandro, ontem conforme havia falado, consegui um alicate amerímetro aqui no serviço para medir a corrente da minha resistência. Medi com as conexões sujas e, logo após isso, segui seu conselho de limpar novamente as conexões. Desta vez, primeiro escovei num esmeril de escova de aço e, posteriormente, principalmente com as porcas, utilizei palha de aço. Medi novamente. Ambos os resultados foram similares: algo em torno de 16, 17A, com o diferencial que agora, com as conexões limpas, não houve aquecimento excessivo que derretesse a fiação.

Valeu.
 
Provavelmente o seu problema esta na conexão do fio com o terminal olhal, sugiro trocar o terminal e estanhar a conexão, ou usar um terminal de compressão.:mug:

Abraço!

Estou tendo esse mesmo problema justamento após colocar o terminal olhal.
Voltarei a enrolar o fio na resistência e isolar com fita isolante de alta fusão.
 
Back