Boa galera... Já montei meu PI há alguns meses e estou testando desde então, acompanhando as brassagens meio que em um esquema "semi-automático". A questão é que tenho 4 sensores configurados (sparge, recirculação, mostura e fervura) e tive problema com o do sparge a uns 2 meses (estava travado em 85º e as vezes sumia do sistema o endereço dele). Achei que era defeito, já troquei duas vezes e cada vez que troquei funcionou bem por umas 3 brassagens e apresentou problema de novo.
Uso os 4 na mesma entrada da interface, já testei apenas ele na outra entrada e o problema aconteceu do mesmo jeito. O estranho que é só nele, já reinstalei o sistema do zero duas vezes e não resolve. Alguma luz? Talvez o @Gu_MAZZA tenha a solução? Ou alguém que já tenha passado por isso...
Estou próximo de instalar as resistências e queria solução pra isso antes de automatizar de vez...

Obrigado!
 
Vc está utilizando terminais nas pontas dos fios do sensor onde são ligados na interface?
Isso está com cara de mal contato.
 
Vc está utilizando terminais nas pontas dos fios do sensor onde são ligados na interface?
Isso está com cara de mal contato.
Pior que não cara... Eu estanhei os fios dos quatro sensores e coloquei na interface pensando em mal contato, e sempre apenas esse dá problema...
 
Boa tarde!

No meu setup antigo, estava tendo os mesmos problemas. Utilizava sensores da china (esses que normalmente se acha no ML).
Resolvi o problema comprando sensores com a nextbrew, dai nunca mais tive esse problema.

Pode ser que nao seja a unica solução, mas resolveu pra mim.
 
Estanhar foi a pior coisa que vc fez. 😁
Tem que utilizar terminal.
Caraca será mestre? O último não está estanhado, está na entrada separada e deu pau anteontem... Tô ficando maluco já!
Boa tarde!

No meu setup antigo, estava tendo os mesmos problemas. Utilizava sensores da china (esses que normalmente se acha no ML).
Resolvi o problema comprando sensores com a nextbrew, dai nunca mais tive esse problema.

Pode ser que nao seja a unica solução, mas resolveu pra mim.
Creio que possa ser isso mesmo. Achei um datashet na internet que aponta um componente usado nesses sensores da china que apresentam falhas continuamente. Vou procurar desse fabricante que você mencionou pra ver se resolve... Obrigado!
 
Sensor da China? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Lógico que todos são chineses, são fabricados lá pela maxim componentes que tem fábricas na china.
Os encapsulados são os TO-92. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Nunca vi relatos de falsificação desse componente, mostre esse documento que vc encontrou Edgar.

OBS: O Matheus da Next comprou no ML os dele e o cara que vendeu pra ele comprou da China. 😂

Estanho é péssimo condutor, o sinal OneWire é digital e de alta frequência, qualquer perca no sinal ou falha causada por mal contato vai ferrar o barramento OneWire e daí todos param de funcionar.
 
Last edited:
Aqui está estanhado e não tive problemas com isso. Meu problema foi acúmulo de água dentro da cápsula de inox que estava mal isolada e entrou em curto... tive problemas com vários sensores por conta desse problema de isolamento com silicone mal feito.
 
Aqui está estanhado e não tive problemas com isso. Meu problema foi acúmulo de água dentro da cápsula de inox que estava mal isolada e entrou em curto... tive problemas com vários sensores por conta desse problema de isolamento com silicone mal feito.

Isso realmente é verídico e já testei 2 tipos de silicone onde um deles mesmo alegando ser totalmente dielétrico, não funcionou 1 sensor se quer.
Sobre o estanho eu já tive problemas não só com o onewire mas com outros barramentos de comunicação tbm, só que foram casos que eu não tinha no momento os terminais.
 
Isso realmente é verídico e já testei 2 tipos de silicone onde um deles mesmo alegando ser totalmente dielétrico, não funcionou 1 sensor se quer.
Sobre o estanho eu já tive problemas não só com o onewire mas com outros barramentos de comunicação tbm, só que foram casos que eu não tinha no momento os terminais.
Acredito que o estanho possa ser um problema sim, com certeza você tem muito mais conhecimento do que eu (que sou apenas um curioso na área). Só queria dividir esse outro problema que tive... Existe algum tipo de solda alternativa ao estanho para usar em casa? ou apenas os conectores?
 
Acredito que o estanho possa ser um problema sim, com certeza você tem muito mais conhecimento do que eu (que sou apenas um curioso na área). Só queria dividir esse outro problema que tive... Existe algum tipo de solda alternativa ao estanho para usar em casa? ou apenas os conectores?

Existe solda com prata utilizada em equipamento de som hi-end.
Mas é muito cara e difícil de trabalhar.
 
Só de enxerido aqui, mas vocês já consideraram usar poço térmico ao invés de submergir os sensores?

Boa, isso é algo importante para considerar-se.

No meu caso não tive esse tipo de problema com umidade, foi apenas problema com um dos silicones que utilizei e o sensor nem se quer era reconhecido.

Mas como vc comentou aqui vai um aviso MUITO IMPORTANTE sobre sensores.
Independente do sensor, se for submerge em algum líquido é apenas com poço térmico.
 
Boa galera... Já montei meu PI há alguns meses e estou testando desde então, acompanhando as brassagens meio que em um esquema "semi-automático". A questão é que tenho 4 sensores configurados (sparge, recirculação, mostura e fervura) e tive problema com o do sparge a uns 2 meses (estava travado em 85º e as vezes sumia do sistema o endereço dele). Achei que era defeito, já troquei duas vezes e cada vez que troquei funcionou bem por umas 3 brassagens e apresentou problema de novo.
Uso os 4 na mesma entrada da interface, já testei apenas ele na outra entrada e o problema aconteceu do mesmo jeito. O estranho que é só nele, já reinstalei o sistema do zero duas vezes e não resolve. Alguma luz? Talvez o @Gu_MAZZA tenha a solução? Ou alguém que já tenha passado por isso...
Estou próximo de instalar as resistências e queria solução pra isso antes de automatizar de vez...

Obrigado!
tem que colocar um resistor se usar mais de 1 sensor na mesma saida.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLP5BsNTlyOXR-ESRn8W_8CRsfH5CXgd6fvQ&usqp=CAU
 

Attachments

  • ds18b20-normal-power-400x184.jpg
    ds18b20-normal-power-400x184.jpg
    19.5 KB · Views: 11
  • ESP8266_DS18.jpg
    ESP8266_DS18.jpg
    7.1 KB · Views: 11
Aqui está estanhado e não tive problemas com isso. Meu problema foi acúmulo de água dentro da cápsula de inox que estava mal isolada e entrou em curto... tive problemas com vários sensores por conta desse problema de isolamento com silicone mal feito.
realmente o último pode ser isso, já que 3 dias depois ele voltou a funcionar, e desconfiando disso submergi ele em água e parou novamente. O engraçado é que é só um mesmo! Muita coincidência!
 
Sensor da China? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Lógico que todos são chineses, são fabricados lá pela maxim componentes que tem fábricas na china.
Os encapsulados são os TO-92. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Nunca vi relatos de falsificação desse componente, mostre esse documento que vc encontrou Edgar.

OBS: O Matheus da Next comprou no ML os dele e o cara que vendeu pra ele comprou da China. 😂

Estanho é péssimo condutor, o sinal OneWire é digital e de alta frequência, qualquer perca no sinal ou falha causada por mal contato vai ferrar o barramento OneWire e daí todos param de funcionar.
O que notei nesses da Next é que realmente, por incrível que pareça passam uma certa confiança a mais do que os que comprei no ML, tanto pela vedação, qualidade dos fios, etc... Ainda não instalei, já que o anterior ficou no sol e voltou a funcionar...
 
Boa, isso é algo importante para considerar-se.

No meu caso não tive esse tipo de problema com umidade, foi apenas problema com um dos silicones que utilizei e o sensor nem se quer era reconhecido.

Mas como vc comentou aqui vai um aviso MUITO IMPORTANTE sobre sensores.
Independente do sensor, se for submerge em algum líquido é apenas com poço térmico.
Sim, isso é fato. A questão é que como está "temporário" e a minha panela para aquecimento de água ainda não chegou acabo usando ele submerso para testar o sistema. Obrigado por todos os esclarecimentos!
 
Só de enxerido aqui, mas vocês já consideraram usar poço térmico ao invés de submergir os sensores?
Eu uso sim o poço térmico, mas no meu caso eu uso na etapa fria (fermentação) e ele é vertical. Então a umidade do ar condensa no poço térmico e acumula dentro da cápsula de inox do DS18B20.

PS: eu uso o resistor para 2 sensores não sei se é esperado, mas quando eu desconecto 1 deles o meu NodeMCU (ESP8266) considera os dois sensores com a leitura do que está conectado.
 
Cabos de 3m... Também faz sentido essa teoria..

Tenho cabos para os DS18B20 com aproximadamente 5 metros, e tinha problemas de perda de conexão. Resolvi meu problema colocando os sensores em poços termométricos, pois como são chineses, acabam dando vazamento e permitindo entrada de água na parte eletrônica. Outra coisa que fiz foi separar todo o cabeamento dos sensores do cabeamento de energia, pois vi em alguns fóruns que isto também poderia gerar curto por campo magnético. No final das contas, estou com meu sistema ligado 24 horas por dia desde março/2020 e nada de problemas com os sensores mais.

Acabei escrevendo um livro onde relato minha experiência com a automação do meu processo cervejeiro. Para quem tiver interesse, segue o link: https://www.amazon.com.br/dp/B09182ML6S
 
Galera, também estou tendo problemas com meus sensores DS18B20, só que no meu caso está ocorrendo variações de temperatura muito grandes. Mesmo quando realizado a calibração via off-set. Troquei o sensor e a variação ainda continua....

Alguém tem alguma sugestão do que seja?
 
Galera, também estou tendo problemas com meus sensores DS18B20, só que no meu caso está ocorrendo variações de temperatura muito grandes. Mesmo quando realizado a calibração via off-set. Troquei o sensor e a variação ainda continua....

Alguém tem alguma sugestão do que seja?

Oi Lazarosatiro. Qual comprimento dos fios? Você está comparando com o quê?
 
Oi Lazarosatiro. Qual comprimento dos fios? Você está comparando com o quê?

O comprimento é 90cm.

Comprarei com um termômetro tipo espeto.

O termômetro eu já havia conferido a sua exatidão com um sistema que tinha outros ds18b20, a diferença entre eles era de 0.5 °c
 
Galera, também estou tendo problemas com meus sensores DS18B20, só que no meu caso está ocorrendo variações de temperatura muito grandes. Mesmo quando realizado a calibração via off-set. Troquei o sensor e a variação ainda continua....

Alguém tem alguma sugestão do que seja?
Na verdade o "Offset" não calibra nada, ele apenas "acerta" o que exibe em comparação com o que ele mede.
Essa "variação" que você se refere é durante a medição, em tempo real ou em comparação com algum outro termômetro?
 
Galera, também estou tendo problemas com meus sensores DS18B20, só que no meu caso está ocorrendo variações de temperatura muito grandes. Mesmo quando realizado a calibração via off-set. Troquei o sensor e a variação ainda continua....

Alguém tem alguma sugestão do que seja?
Amigo, tive esse problema e foi resolvido comprando uma fonte com mais amper.
 
Amigo, tive esse problema e foi resolvido comprando uma fonte com mais amper.
@Ícaro Macedo, poderia deixar um link da fonte que comprou? Aqui ontem comecei a ter problemas em dois dos 4 sensores que uso. Durante a brassagem, as vezes ele perdia sinal mostrando 85° e depois mostrando medidas incorretas, e isso quase fez minha brassagem ir por "mosto abaixo"... As vezes, reiniciei o sistema e o outro sensor mostrava 0°, como se ele não estivesse conectado e daí reiniciava de novo ele voltava... Enfim, adiei minha brassagem de hoje pra tentar resolver isso... Isolei os cabos dos sensores e parece ter melhorado, mas ainda assim as vezes dá aquele povo dos 85°...
 
@Ícaro Macedo, poderia deixar um link da fonte que comprou? Aqui ontem comecei a ter problemas em dois dos 4 sensores que uso. Durante a brassagem, as vezes ele perdia sinal mostrando 85° e depois mostrando medidas incorretas, e isso quase fez minha brassagem ir por "mosto abaixo"... As vezes, reiniciei o sistema e o outro sensor mostrava 0°, como se ele não estivesse conectado e daí reiniciava de novo ele voltava... Enfim, adiei minha brassagem de hoje pra tentar resolver isso... Isolei os cabos dos sensores e parece ter melhorado, mas ainda assim as vezes dá aquele povo dos 85°...
Meu raspberry é o zero. Comprei uma fonte de celular USB com 3A.
 
Não vai mesmo... já troquei quatro tipos de fontes, todas entre 3A e 10A e nada... Mudei a posição da saída deles pra ficar mais afastado da alimentação... nada! Aliás, minha interface é alimentada com 12V, então não consigo usar a fonte original do rasp. Os sensores continuam apresentando problemas, vez um, vez outro, eles travam e apresentam leituras incorretas.
Vou comprar um cabo daqueles de 3 vias blindado usado para transmissão de vídeo, e vou fazer uma "linha" para os sensores, cortando os fios deles o mais curto possível pra ver se melhora.
Estou começando a desconfiar dessa interface, comprei de um usuário do fórum pelo ML, espero que não seja isso porque é uma put* sacanagem!
Mas enfim, se não resolver cou acabar comprando uma interface nova do @Gu_MAZZA ... Você acha que isso pode ser alguma falha na interface?
Por via das dúvidas, comprei um novo SD card e estou fazendo uma reinstalação do zero pra testar. Também desconfio do software, pois é bem aleatório, já fiz brassagens que funcionou tudo 100% e outras que atrasaram horrores por conta das leituras incorretas. Além do que, algumas configs não estão sendo salvas e vira e meche tenho tido falhas que claramente são de software (Do craftbeer, e não do RaspOS)
Se alguém tiver mais alguma sugestão, manda aí! Por último, quem já usou algum software além do craftbeerPI... recomendações para testes?
 

Attachments

  • 20210506_120115.jpg
    20210506_120115.jpg
    61.1 KB · Views: 11
Não vai mesmo... já troquei quatro tipos de fontes, todas entre 3A e 10A e nada... Mudei a posição da saída deles pra ficar mais afastado da alimentação... nada! Aliás, minha interface é alimentada com 12V, então não consigo usar a fonte original do rasp. Os sensores continuam apresentando problemas, vez um, vez outro, eles travam e apresentam leituras incorretas.
Vou comprar um cabo daqueles de 3 vias blindado usado para transmissão de vídeo, e vou fazer uma "linha" para os sensores, cortando os fios deles o mais curto possível pra ver se melhora.
Estou começando a desconfiar dessa interface, comprei de um usuário do fórum pelo ML, espero que não seja isso porque é uma put* sacanagem!
Mas enfim, se não resolver cou acabar comprando uma interface nova do @Gu_MAZZA ... Você acha que isso pode ser alguma falha na interface?
Por via das dúvidas, comprei um novo SD card e estou fazendo uma reinstalação do zero pra testar. Também desconfio do software, pois é bem aleatório, já fiz brassagens que funcionou tudo 100% e outras que atrasaram horrores por conta das leituras incorretas. Além do que, algumas configs não estão sendo salvas e vira e meche tenho tido falhas que claramente são de software (Do craftbeer, e não do RaspOS)
Se alguém tiver mais alguma sugestão, manda aí! Por último, quem já usou algum software além do craftbeerPI... recomendações para testes?
Você já tentou colocar no sparge algum dos outros sensores que não deram problema até agora? Pode ser que na forma de utilização vc gere alguma situação que danifique o sensor. Adicionalmente, considerando que outros 3 sensores estão ligados a mesma porta da interface e não tem apresentado problemas, a princípio não parece que haja algum problema físico na interface. A qualidade dos sensores DS18B20 é muito complicada, no sentido que num mesmo lote encontramos sensores que tem durabilidade e outros que não duram.
 
Não vai mesmo... já troquei quatro tipos de fontes, todas entre 3A e 10A e nada... Mudei a posição da saída deles pra ficar mais afastado da alimentação... nada! Aliás, minha interface é alimentada com 12V, então não consigo usar a fonte original do rasp. Os sensores continuam apresentando problemas, vez um, vez outro, eles travam e apresentam leituras incorretas.
Vou comprar um cabo daqueles de 3 vias blindado usado para transmissão de vídeo, e vou fazer uma "linha" para os sensores, cortando os fios deles o mais curto possível pra ver se melhora.
Estou começando a desconfiar dessa interface, comprei de um usuário do fórum pelo ML, espero que não seja isso porque é uma put* sacanagem!
Mas enfim, se não resolver cou acabar comprando uma interface nova do @Gu_MAZZA ... Você acha que isso pode ser alguma falha na interface?
Por via das dúvidas, comprei um novo SD card e estou fazendo uma reinstalação do zero pra testar. Também desconfio do software, pois é bem aleatório, já fiz brassagens que funcionou tudo 100% e outras que atrasaram horrores por conta das leituras incorretas. Além do que, algumas configs não estão sendo salvas e vira e meche tenho tido falhas que claramente são de software (Do craftbeer, e não do RaspOS)
Se alguém tiver mais alguma sugestão, manda aí! Por último, quem já usou algum software além do craftbeerPI... recomendações para testes?

Se vc já testou sensores novos e sempre há o mesmo problema, pode ser a sua ligação ou pode sim ser algo na interface.
Pra eliminar o problema da interface e instalação, experimentar alimentar e ligar os sensores direto nas GPIOs.
 
Você já tentou colocar no sparge algum dos outros sensores que não deram problema até agora? Pode ser que na forma de utilização vc gere alguma situação que danifique o sensor. Adicionalmente, considerando que outros 3 sensores estão ligados a mesma porta da interface e não tem apresentado problemas, a princípio não parece que haja algum problema físico na interface. A qualidade dos sensores DS18B20 é muito complicada, no sentido que num mesmo lote encontramos sensores que tem durabilidade e outros que não duram.
Eu uso 4 sensores, um em cada uma das três panelas e um na recirculação, bem na saída da bomba. Atualmente, todos em poços térmicos. Todos ligados na mesma saída da interface, ou divididos entre as duas saídas da interface sempre um ou outro dá problema de leitura.
Anteontem, liguei seis sensores, três em cada saída. Quatro deles apresentaram problemas. religuei todos na mesma saída dois apresentaram falhas.
Consegui fazer a brassagem, fui atrás de uma fonte diferente, e conectei.
Um deles que sempre deu falha descartei. Ainda tenho um não detectável pelo PI.
Os últimos dois que comprei suponho que são de lotes diferentes (teoricamente) visto que a cor dos fios é diferente.
Mais alguma sugestão?
 
Se vc já testou sensores novos e sempre há o mesmo problema, pode ser a sua ligação ou pode sim ser algo na interface.
Pra eliminar o problema da interface e instalação, experimentar alimentar e ligar os sensores direto nas GPIOs.
Salve mestre das interfaces!!! Já troquei dois deles e a falha continua, intermitente entre eles... Sinceramente, eu suspeito muito dessa interface...
Para este teste, teria que eliminar a interface certo? Será que você não me forneceria uma da sua última versão pra eu testar, e caso não dê resultado posso te devolver?
 
Salve mestre das interfaces!!! Já troquei dois deles e a falha continua, intermitente entre eles... Sinceramente, eu suspeito muito dessa interface...
Para este teste, teria que eliminar a interface certo? Será que você não me forneceria uma da sua última versão pra eu testar, e caso não dê resultado posso te devolver?

Se vc pagar os fretes posso enviar.
 
Você já tentou colocar no sparge algum dos outros sensores que não deram problema até agora? Pode ser que na forma de utilização vc gere alguma situação que danifique o sensor. Adicionalmente, considerando que outros 3 sensores estão ligados a mesma porta da interface e não tem apresentado problemas, a princípio não parece que haja algum problema físico na interface. A qualidade dos sensores DS18B20 é muito complicada, no sentido que num mesmo lote encontramos sensores que tem durabilidade e outros que não duram.

Atualmente uso muito, muitos sensores DS18B20
Geladeira 1 - 6 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Geladeira 2 - 9 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Geladeira 3 - 7 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Controlador brasagem 4 sensores ESP8266 em 1 GPIO

Nunca tive problema com nenhum dos sensores, tem mais de ano, e tem mais alguns de testes...

Só tive problema quando comecei a usar o sensor e não usava o resistor recomendado.

1620388979595.png

1620389062511.png


Recomendo fazer o teste com o resistor, qualquer googada de DS18B20 em serie ou paralelo tem o resistor:

1620389244676.png
 
Atualmente uso muito, muitos sensores DS18B20
Geladeira 1 - 6 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Geladeira 2 - 9 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Geladeira 3 - 7 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Controlador brasagem 4 sensores ESP8266 em 1 GPIO

Nunca tive problema com nenhum dos sensores, tem mais de ano, e tem mais alguns de testes...

Só tive problema quando comecei a usar o sensor e não usava o resistor recomendado.

View attachment 126409
View attachment 126410

Recomendo fazer o teste com o resistor, qualquer googada de DS18B20 em serie ou paralelo tem o resistor:

View attachment 126411
Muito bom saber que nunca teve problemas. Eu já tive com alguns, principalmente um que ficava em poço térmico e, devido ao frio, acumulava água da condensação, mesmo sendo teoricamente a prova d'água. No último ano não tive mais problemas. Mas até ali precisei trocar vários sensores. Se você tem um bom fornecedor e puder indicar eu agradeço.
 
Muito bom saber que nunca teve problemas. Eu já tive com alguns, principalmente um que ficava em poço térmico e, devido ao frio, acumulava água da condensação, mesmo sendo teoricamente a prova d'água. No último ano não tive mais problemas. Mas até ali precisei trocar vários sensores. Se você tem um bom fornecedor e puder indicar eu agradeço.
todos os meus são chineses ou ali ou ml: única coisa q fiz, for colocar um pingo de solda, e o resistor como indicado. Mas como falei tem muito sensor, trocar seria difícil.

No caso dessa geladeira de 9 sensores:

1620390152543.png


Essa coluna leitura, são dos sensores....

Esse ultimo Levedura, é do banco, esta dentro do congelador dentro de um isopor para não oscilar a temperatura, mas essa caixa as vezes eu tiro, então coloquei um plug, RJ-45 de rede, mais fácil pra mim... tinha 10 sensores, eu coloquei a caixa de levedura em outra geladeira, por isso esta sem leitura no Levedura 1. Só queria ter certeza que a caixa ia "segurar" essa oscilação, que é de uns 15 graus... dentro do isopor é de uns 3 graus no máximo.
 
Atualmente uso muito, muitos sensores DS18B20
Geladeira 1 - 6 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Geladeira 2 - 9 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Geladeira 3 - 7 sensores ESP8266 ligado em 1 GPIO
Controlador brasagem 4 sensores ESP8266 em 1 GPIO

Explicar melhor pra gente oq vc fez aqui.
Se for oq penso é algo que queria implementar mas não tenho conhecimento de programação pra isso.
 
Back